Schmizzkazze:
Jemand hier, der sich mit Strom bzw. Hauselektrik auskennt?

Also wir haben hier Strom aus dem öffentlichen Netz, aber nur eine Phase, also zu wenig. Soweit ich verstehe, sind das ca. 15 Ampere. Man kann damit zurechtkommen, wenn man sehr diszipliniert ist und alles sehr gut zeitlich abstimmt (diverse Pumpen, WaMa, Kühlschrank, Geschirrspüler, Aircondition, Warmwassergeräte, …), aber große Sprünge machen, das geht nicht. Backofen zum Beispiel geht gar nicht.

Daneben haben wir hier noch zwei Dieselgeneratoren, die 7,5 und 6,5 kW, also zusammen 14 kW, leisten.

Wenn ich bestimmte Arbeiten mache, die Strom brauchen, z.B. läuft die Tiefbrunnenpumpe, dann noch die Pumpe, die die Häuser mit Brauchwasser versorgt (einer duscht, einer ist am Waschbecken, …), dann wird’s schon eng, und die Bewässerungspumpe (Grundstück) oder Durchlauferhitzer laufen nicht mehr. In solchen Fällen muss ich hergehen und bestimmte Verbraucher gleich über Generatorstrom versorgen, damit andere Verbraucher über das Hausnetz (öffentlicher Strom) versorgt werden können und alles läuft.

Ursprünglich war hier gar kein Strom und den Anschluss ans Netz haben wir selbst organisiert und bezahlt, also Masten aufgestellt und Oberleitungen gelegt. Weil wir wissen, dass hier ein Krankenhausneubau geplant ist, dessen Stromversorgung direkt bei uns vorbei geht, haben wir nur eine Phase bezahlt, da wir dann, wenn die Leitungen für das Krankenhaus gelegt werden, eine zweite und auch dritte sehr preiswert kriegen können. Jetzt hätten wir alleine für die zweite Phase etwas mehr als eine Mio zahlen müssen.

Meine Frage ist nun folgende: bislang schließe ich bestimmte Geräte direkt an einen Dieselgenerator an, d.h., am Generator hängt eine Mehrfachsteckdose, an die man Endverbraucher anschließen kann (Pumpen, usw.)
Kann man nicht den Strom, der vom Generator erzeugt wird, direkt ins Hausnetz einspeisen, und damit die Spannung oder die Strommenge, oder wie das heißt, sichern? Dass man die Spannung nicht erhöhen kann, ist klar, aber wenn mehr Strom verbraucht werden darf, weil mehr Strom da ist, dann kann ich doch auch 6 Pumpen an das Netz dranhängen und nicht nur 4.
Dass ein Generator dann evtl. umsonst läuft, weil produzierter Strom nicht verbraucht wird, ist klar. Aber wenn ein Generator mitläuft, der Strom ins Netz abgeben KANN, dann habe ich doch in dem Fall, dass mehr Strom gebraucht wird, auch mehr Strom zur Verfügung und kann eben z.B. zwei Pumpen mehr laufen lassen?
.
Wie ist denn das? Wenn ich den Chef der Elektrikfirma hier frage, dann sagt er mir, dass er das alles nie gelernt hat, sondern sich quasi autodidaktisch beigebracht hat. Soviel zu den "Fachleuten".  ;)

handong:
Sehr interessante Frage
also wenn Du z.b.Solarzellen auf dem Dach hast die jetzt bei Sonnenschein Strom produzieren und Du es ins eigene Netz leitest,dann kann es sein das Dein Stromzähler retour läuft so Du denn Strom nicht verbrauchst.
Also sollte es gehen,ist aber eine Überlegung und kein Freibrief meinerseits {--
Ob aber Du die KW im eigenen Netz erhöhen kannst????Kann auch sein das Deine Kabel das nicht überleben,sprich irgendwo durchbrennen so der Querschnitt zu klein ist.
Auch hatte ich immer wieder Probleme mit den Stromaggregaten,so ist mir 2mal eine Kaffeemaschine durchgebrannt,Grund war mir nie 100% ersichtlich,könnte aber mit den Schwankungen(Hertz)zu tun haben

Suksabai:


Ich bin zwar kein Elektriker, aber ich habe in Physik gut aufgepasst.

Soweit ich mich erinnere, hat Strom die Eigenschaft, in Richtung der niedrigeren Stärke/Spannung zu fliessen, d.h.,

solltest du deine Generatoren mit dem öffentlichen (schwachen) Stromnetz ohne Sperrschaltung verbinden, wird ein beträchtlicher Teil dorthin abwandern...

Wie genau sich das auf deine häusliche Versorgung auswirkt, entzieht sich mir allerdings...

Don Patthana:

Unabhängig davon, dass man nicht direkt parallel anschliessen sollte , wenn man nicht vom Fach ist.
Der springende Punkt ist der Kabelquerschnitt.
Bei den gängigen Querschnitten von 1,5 qmm/2,5qmm sind Stromstärken von 24/32A zulässig.
Deine Generatoren erzeugen 28,3 bzw 32,6 A, benötigen also je 2,5 qmm Adernquerschnitt.
Würdest du alles zusammenschalten, dann wären 10qmm notwendig.
Zusätzlich ist noch die Umgebungs-Temperatur zu berücksichtigen, mindestens 5%-






malakor:
Warum wird in Thailand eigentlich nicht Solarstrom in grossen Mengen produzert bei der vielen Sonne  ?

Da haben die Verantwortlichen seit langem geschlafen.