Ein paar Anmerkungen habe ich jedoch noch:
- Bei Leuchtstoffröhren und Ventilator hast du Blindleistung (Zuendspule, Motor).
Und was ist das
http://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung 
.........
Wuerde wenn dann Energiesparlampen nehmen, da ist die Last rein ohmsch und du kannst mit einem Leistungsfaktor von cosφ 1 rechnen ...
- Die Spannung wird über den Zeitraum kaum konstant bleiben und mit zunehmender Zeit Stromentnahme abnehmen, besser nicht mit 230 Volt rechnen
- Ob das die UPS lange mitmacht weiss ich nicht, dafuer ist die eigentlich nicht gebaut, auf keinen Fall bis zum letzten Tropfen Saft leermachen!
Falsch: Energiesparlampen sind keine rein ohmischen Lasten - Glühlampen sind rein ohmische Lasten !
Wo hast Du diese Binsenweisheit denn her- wenn die Batterie-Spannung abfällt, schaltet die USV ab - wäre das anders, d.h. die Ausgangsspannung schwankt zu sehr oder nimmt mit fallender Batterie-Spannung auch ab, könnte man die Dinger wohl kaum als Stabilizer einsetzen, wofür die Hersteller meist explizit werben.
.........
1) Angabe auf der UPS: Scheinleistung S = U · I
2) Angabe auf den Geraeten ist abgegebene Wirkleistung! Verluste mit einberechnen! P = U · I · cosφ
3) Beim Ventilator ist der Wirkungsgrad ungefaehr 70% ==> P(zu) = 71,4 Watt pro Ventilator
4) Bei den Leuchtstoffroehren ca. 60% ==> P(zu) = 66,7 Watt pro Lampe
Der Strom ist dann I = P(Summe 3,4) : (U · cosφ)
5) Den Wert der Amperestunden an der UPS oder im Datenblatt ablesen und durch den Strom I teilen, dann hast du das Ergebnis in Stunden ...
Sorry, dass ich das so direkt un unverblümt sage :
Das alles ist komplett falsch

1) Auf einer USV stehen sowohl Wirkleistung Watt als auch Scheinleistung VA
2) Angaben auf den "Geräten" also Verbrauchern beziehen sich auf die Leistungsaufnahme und nicht auf deren Leistungsabgabe !
3) Wenn auf einem Verbraucher z.B. 100 Watt drauf steht, ist das die Leistungsaufnahme. Wenn der Wirkungsgrad nun 70% beträgt, bedeutet das nicht, dass der Verbraucher nun mehr als diese 100 W aufnimmt, sondern bei diesem Beispiel eben nur 70 Watt abgibt, bei einem Ventilator in Form von bewegter Luftmenge.
4) siehe 3)
5) Auf den UPS gibt es normalerweise keine Angabe in Ah, sondern nur den max. Anschlußwert und ggf. noch eine wage Angabe, wie lange man die angeschlossenen Geräte betreiben kann.
.........
Ich habe das auch einmal gemacht, zusaetzlich am PC eine Leuchte mit Energiesparlampe anzuschliessen, war sehr nuetzlich.
........
Nützlich wozu ?
Gruß Bagsida
P.S.:Hier kann man das an einem praktischen Beispiel nachvollziehen, wobei das eine "Offline"-Variante darstellt
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE400%2DGR&total_watts=200und
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE700%2DGR&total_watts=200Wenn man die Überbrückungszeiten vergleicht, überbrückt die "kleinere" USV wie von mir beschrieben
auch nicht kürzer